Tengo un motor contraincendio con 12 puntas trifasico, lo quiero conectar a 220 v. Para hacer el arranque en conexiÓn estrella delta, pero ya probe los diagramas de conexiÓn del motor y no corresponden a ninguna, simplemente no arranca.
ya se probo el motor con una conexiÓn doble estrella en paralelo y si funciona el motor, pero lo que quiero es saber como lo puedo conectar para hacer el arranque estrella delta. Adicionalmente se le hizo la prueba de meger no presentando ningun problema. ¿tienen alguna idea?
les agradecerÉ mucho su respuesta.
31/1/2012 09:09PM
David Jimenez R.
Lo primero seria saber la potencia del motor electrico. Pues si es trifasico no se debe conectar a monofasico para una bomba. Al no se que se transforme a monofasico con un nuevo bobinado. Todo si es menor de tres C.V. Y todos los contra incendios que conozco son de más potencia. Un saludo.
03/2/2012 02:38PM
camacho d