YoReparoAutomatización, Instrumentación, y Control → Sensores analogicos 4-20 ma

Sensores analogicos 4-20 ma

Buenas estimados.... Mi pregunta es la siguiente...
Es posible remplazar un sensor analogico de 4-20 ma, 24vdc con um potenciometro de rango 1-6 k ohmios...???
Por ley de ohm I=V/R... Osea que 24vdc/1kohm= 24 ma y 24vdc/6kohm= 4 ma.... Esto me quiere decir que si reemplazo el sensor analogico por un potenciometro de 1 a 6 k ohm y vario la resistencia en este rango podre ver en el display del modulo cambios de presion...
   
22/1/2012 03:11PM
Sephyroth3
¿Sabes la respuesta?
Si, en realidad pote de 5K con extremo en serie con R de 1K.

Saludos y suerte
   
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 22/1/2012 07:44PM
daniel zanella

Bienvenido/a!

YoReparo es la mayor comunidad sobre tecnología. Colaboramos y compartimos información para solucionar todo tipo de problemas técnicos.

Para participar solo hace falta que te registres gratis aquí

Miembros / Expertos