Buenas tardes, mi consulta es la siguiente: instale una alarma ademco 4110 a la cual instale 2 sensores de apertura uno en la ventana (zona1) configurado ok y otro en la puerta de ingreso (zona 2) funciona pero no he conseguido que al abrir la puerta no suene la alarma osea que me otorgue el tiempo para desactivarla.
Y por favor sí pueden indicarme cómo instalar y configurar un sensor de movimiento.
Desde ya muchas gracias
   
03/2/2012 03:55PM
leorc2000
¿Sabes la respuesta?
Tienes que programar la zona 2 como zona de retardo (igual a la zona 1) ya que ahora mismo la tienes como zona instantanea.
   
05/2/2012 04:21AM
romer61
Si no sabes o no te atreves a entrar en programación puedes hacer lo siguiente:

Pon los 2 sensores en serie en la zona 1 (con 1 solo resistor).
Y puentea la zona 2 con el otro resistor.

Así tendrás las 2 puertas retardadas.

Un saludo.
   
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 07/2/2012 01:51PM
romer61
agradesco sus respuestas, sí he ingresado a la configuración, lo que no logro es dar con el valor para darle retraso a la zona 2 que es la corresponde a la puerta, la zona 1 debe quedar cómo está debido a está asignada a una ventana[/b]
   