Estimados amigos problema con el equipo de aire acondicionado,
dejò de enfriar le coloque el manometro la manguera azul a la baja con la llave del manometro cerrada,marcò 40 psi-Luego coloco la manguera amarilla en la botella del gas
habro la valvula de la botella luego la llave del manometro-(azul)se va a 120.psi
les agradesco su valiosa ayuda.de ante mano gracias
   
03/2/2012 02:59PM
Matalira
Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes
hola: por lo que leo, intentaste cargar gas con el equipo apagado, por logica la presion se eleva al no haber succion.
pon en marcha el equipo y carga gas, antes de cargar, purga tanto el equipo como en la botella. carga hasta quedar en 65/70 psi en baja. suerte.
   